Вся возня из-за того, что котел хочет видеть гальваническую связь между N и PE, что в схеме резервного питания с генератором не выходит по нескольким причинам:
1. Дополнительное соединение N и PE, плохое с точки зрения учета и при аварии на линии.
2. Выход генератора во внешнюю сеть, что опасно для электриков, чинящих аварию.
3. Некоторые генераторы не могут работать при заземлении обмотки.
Ставим трансформатор, заземляем вывод вторичной обмотки. у газового котла получается свой замкнутый контур, не соединенный с N! И этот контур мы защищаем УЗО FA1
Есть засады?